各位大神!请帮忙分析下这是什么原因,总是这样报警。关掉电源重启后又可以使用几个小时或一两天。谢谢!


来自安卓客户端来自安卓客户端
回复

使用道具 举报

1077

学分

326

帖子

34

主题

高中二年级

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

金币
1790
积分
1077
QQ
沙发
发表于 2017-10-29 22:05:02 | 只看该作者
可能是Pcl上的那个输入线头松了
来自苹果客户端来自苹果客户端
张三少
回复 支持 反对

使用道具 举报

100

学分

35

帖子

1

主题

小学一年级

Rank: 4

金币
166
积分
100
板凳
 楼主| 发表于 2017-10-29 22:43:51 | 只看该作者
z488695314 发表于 2017-10-29 22:05
可能是Pcl上的那个输入线头松了

都有紧固过
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

63

学分

18

帖子

0

主题

幼儿园大班

Rank: 3Rank: 3

金币
108
积分
63
地板
发表于 2017-10-30 07:15:14 | 只看该作者
感应开关
来自苹果客户端来自苹果客户端
进取……
回复 支持 反对

使用道具 举报

452

学分

120

帖子

1

主题

初中一年级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

金币
813
积分
452
5#
发表于 2017-10-30 09:19:47 | 只看该作者
报警时不要消掉,看驱动器上显示什么,再对应查
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

574

学分

172

帖子

7

主题

初中二年级

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

金币
1015
积分
574
6#
发表于 2017-10-31 15:38:47 | 只看该作者
打开电箱、检查伺服驱动器下面的小风扇是否太脏、信号线外面套的磁铁还在不、这个是屏蔽干扰的
来自苹果客户端来自苹果客户端
不要因为掌声丢弃梦想
回复 支持 反对

使用道具 举报

126

学分

31

帖子

1

主题

小学一年级

Rank: 4

金币
237
积分
126
7#
发表于 2017-11-1 18:58:07 | 只看该作者
信号线换屏蔽的,加大配电箱通风换气。清洁感应开关和配电箱。