中铸大学

标题: 电源关闭所有数据都会变,没有压射,求解? [打印本页]

作者: 18013720229    时间: 2017-6-24 09:52
标题: 电源关闭所有数据都会变,没有压射,求解?
电源关闭所有数据都会变,没有压射,求解,换一个多少钱,


作者: 零点    时间: 2017-6-24 09:57
这是PLC输出端信号异常,找个熟悉电工帮弄下就好了。不需要更换

作者: 18013720229    时间: 2017-6-24 09:59
零点 发表于 2017-6-24 09:57
这是PLC输出端信号异常,找个熟悉电工帮弄下就好了。不需要更换

要查哪些原因呢?

作者: 邹华松    时间: 2017-6-24 11:06
PLC数据本来会变,你不要随便乱动,找个懂行,也许不是他原因。


作者: 兵哥哥    时间: 2017-6-24 11:12
PLC数据存储区异常,这个是台达的,1千多块。主要是程序贵。换个新的你要有程序,不然没有用。要是原来的加密了,又没厂家来,只能重编程序。我早上在昆山,现在回来了不然帮你看一下。

作者: 18013720229    时间: 2017-6-24 11:15
兵哥哥 发表于 2017-6-24 11:12
PLC数据存储区异常,这个是台达的,1千多块。主要是程序贵。换个新的你要有程序,不然没有用。要是原来的加 ...

有必要换新的吗?现在就是不能断电,我现在就是觉得这个PLC有没有坏

作者: 兵哥哥    时间: 2017-6-24 11:18
从图片看,电池报警灯亮了了,你没及时换电池,数据区数据可能丢了。

作者: 18013720229    时间: 2017-6-24 11:25
我找了卖设备的人过来看,他说这个坏了,具体我也不懂,麻烦您加我微信18013720229,可否视频指点一下,谢谢

作者: 兵哥哥    时间: 2017-6-24 11:25
这个要看了才能确定,靠一张图不好确定,如果电池灯亮,中途又关电了,数据肯定是丢了,想三菱的程序都会丢掉。

作者: 兵哥哥    时间: 2017-6-24 11:28
如果你可以开机,手动还有动作,说明程序还在。

作者: 18013720229    时间: 2017-6-24 11:29
兵哥哥 发表于 2017-6-24 11:28
如果你可以开机,手动还有动作,说明程序还在。

方便留个电话吗?

作者: 兵哥哥    时间: 2017-6-24 11:31
13914234361

作者: 兵哥哥    时间: 2017-6-24 11:39



作者: 兵哥哥    时间: 2017-6-24 11:40
电池一般在画圈处

作者: 一生誓言    时间: 2017-6-24 14:00
储存条没了或坏了

作者: 24718010    时间: 2017-6-24 15:04
换电池,重装个程序就行了。

作者: 18013720229    时间: 2017-6-24 15:05
24718010 发表于 2017-6-24 15:04
换电池,重装个程序就行了。

电池换了,程序还在,刚刚试了一下

作者: 杰哥    时间: 2017-6-24 17:33
我以前遇到一次是触摸显示屏上的电池没电了,长时间关闭电源里面的数据就会错误,后来更换了就好了

作者: 红图金属压铸    时间: 2017-6-24 23:43
24718010 发表于 2017-6-24 15:04
换电池,重装个程序就行了。

说的对!

作者: 18405253048    时间: 2017-6-25 02:53
什么牌子的

作者: 林仔    时间: 2017-6-25 12:51
PLC电池没电,换个电池就好了





欢迎光临 中铸大学 (http://bbsh5.zonzu.cn/)