中铸大学

标题: 压铸机冷却水装置如何? [打印本页]

作者: 王小存    时间: 2017-4-10 20:36
标题: 压铸机冷却水装置如何?
看看我们的冷却水布局,真是垃圾,六台压机水道连通,进水和出水共用,处处都是弯道,水压严重不足。大师们你们公司有好的冷却水布局吗,发个图片分享一下。




作者: 王小存    时间: 2017-4-10 20:43
最后一张照片:那台热室压机开机4、5个小时冷却器就发烫,一直停着。

作者: 清风一剑    时间: 2017-4-10 21:08
共用没什么问题,到每台机的进水出水都要加开关,方便调节维修,我看你这水泵的流量不够用

作者: 清风一剑    时间: 2017-4-10 21:10
王小存 发表于 2017-4-10 20:43
最后一张照片:那台热室压机开机4、5个小时冷却器就发烫,一直停着。

冷却器有清理吗?

作者: 王小存    时间: 2017-4-10 21:12
清风一剑 发表于 2017-4-10 21:10
冷却器有清理吗?

折过,每根铜管都是通的,这机器是新买的

作者: 清风一剑    时间: 2017-4-10 21:17
你看下水泵的流量多少立方每小时,一台都要3立方以上,我看你出水好小

作者: 王小存    时间: 2017-4-10 21:22
清风一剑 发表于 2017-4-10 21:17
你看下水泵的流量多少立方每小时,一台都要3立方以上,我看你出水好小

我明天去看看水泵说明书。

作者: 王小存    时间: 2017-4-10 21:27
清风一剑 发表于 2017-4-10 21:17
你看下水泵的流量多少立方每小时,一台都要3立方以上,我看你出水好小

水池的最右一根是一台25丅热室压铸机及模具冷却的回水。开了=台压机,就用一个水泵。

作者: 13864197448    时间: 2017-4-10 21:56
水的压力是多少啊

作者: 呵呵    时间: 2017-4-10 22:03
觉得不合适可以在出水管处在接一个泵往外抽水啊

作者: wang19890527    时间: 2017-4-10 22:23
醉了,改大一点管道啊,

作者: 清风一剑    时间: 2017-4-10 22:49
王小存 发表于 2017-4-10 21:22
我明天去看看水泵说明书。

看水泵铭牌就可以看得到

作者: 胡友余    时间: 2017-4-10 22:57
最后张照片好像是力劲热室,力劲油温都有点偏高,厂家说法是:冷却水的压力要加高,可是冷却水压加高了,模具冷却水软管又扎不牢!

作者: 彭小捃    时间: 2017-4-11 02:01
每台机器加一组增压泵撒

作者: van130    时间: 2017-4-11 04:28
我们这2.2千瓦三台机20吨冷却塔没什么问题,现在又买两台准备加大水泵,想弄个4千瓦的

作者: van130    时间: 2017-4-11 04:29
管是一寸半的

作者: 王小存    时间: 2017-4-11 08:06
清风一剑 发表于 2017-4-10 21:17
你看下水泵的流量多少立方每小时,一台都要3立方以上,我看你出水好小

看看好象够大了


作者: ajl    时间: 2017-4-11 10:13
没啥问题,就是把进回水管家大

作者: 清风一剑    时间: 2017-4-11 21:56
王小存 发表于 2017-4-11 08:06
看看好象够大了

多大?

作者: 清风一剑    时间: 2017-4-11 22:01
清风一剑 发表于 2017-4-11 21:56
多大?

3立方每小时,一台机都很吃力

作者: 清风一剑    时间: 2017-4-11 22:11
建议换到10立方的,每台进出水加装球阀或者闸阀,方便调节控制每台机的进出水流量。回水管比进水管大一个规格,方便回水,降低回水压力。

作者: 王小存    时间: 2017-4-12 07:09
清风一剑 发表于 2017-4-11 22:11
建议换到10立方的,每台进出水加装球阀或者闸阀,方便调节控制每台机的进出水流量。回水管比进水管大一个规 ...

兄弟,谢了。

作者: 痴555    时间: 2017-4-13 08:33
只能说泵太小了。

作者: 石泉    时间: 2017-4-17 18:08
可以参照一下下图



作者: 王小存    时间: 2017-4-17 20:31
石泉 发表于 2017-4-17 18:08
可以参照一下下图

谢谢石总

作者: 青岛岩起    时间: 2017-4-21 23:36
可以考虑一下闭式冷却塔

作者: 987799    时间: 2017-6-23 23:39
我们这里一台水泵就能用10台压机

作者: 987799    时间: 2017-6-23 23:42
我们这里压机后面安装两根进回水管,到每台机后面分流进来的

作者: 赵晨    时间: 2018-3-11 22:12
2图的抽水机是什么样子的什么牌子13455392335联系我

作者: 云翔机械    时间: 2020-8-2 15:23
冷却器铜管内壁上那层薄薄的水秀会影响到散热,水流量虽然达到了可是没有充分的带走热量!


作者: 初哥    时间: 2020-8-2 22:38
配3千瓦管道泵,2寸出水管,均分到每台压铸机的油冷器,油冷器按进出水口径接管,所有油冷器回水接回冷却塔降温回流水池,模具冷却水在油冷器之前旁开一路,一寸管径足够了,模具冷却水回水采用开放斗式回水,不经冷却塔让其自然回流水池,冷却塔风扇加恒温控制,各机进出水口都加装闸阀,方便维修。

作者: jackchen    时间: 2020-9-16 16:15
用冷却水塔,大点的一台就搞定,而且水还是循环使用,主管用6寸,分到每台机用2寸,然后每台机分管加闸阀。此大小推荐根据现有机台数和未来增减机台数参考选配。我们这配置管20台压铸机。





欢迎光临 中铸大学 (http://bbsh5.zonzu.cn/)