中铸大学
标题:
喷雾机手动可以使用,自动不能启动时什么原因?
[打印本页]
作者:
小学
时间:
2019-2-18 21:52
标题:
喷雾机手动可以使用,自动不能启动时什么原因?
280T立式喷雾机手动可以下降,也可以手动喷雾,自动不能启动时什么原因
作者:
共同前进
时间:
2019-2-18 22:12
下降接近开关灯亮不亮?
作者:
自动化WF
时间:
2019-2-18 22:39
有取件机不能启动没有检出信号,没有取件机必须人工按喷雾启动开关才能启动
作者:
老男人
时间:
2019-2-18 23:43
自动条件不满足,压铸机自动,取件机自动,取件机如果不选择自动,喷雾机和压铸机选择自动不启动,就是取件机没有在原点位置,手臂,横行,爪子。
作者:
老男人
时间:
2019-2-18 23:46
漏了一点,喷雾机的原点信号,喷雾机上升限位,旋转限位。不管是什么样子的喷雾机。总之就是喷雾机原点要到位才能启动自动,手动不受影响。
作者:
houguoqiang
时间:
2019-2-19 11:57
回旋接近开关不亮,检查回旋气缸上面的两个感应开关,
作者:
青山
时间:
2019-2-20 09:54
信号没到位,逐个排查